电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁
电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁,起传输电能的作用。运用广泛,因此缺陷也常常发生,下面简明的分析YJV高压电缆常见问题发生的原因,按照缺陷发生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、施工质量原因、规划单位规划原因、外力损坏四大类。
电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁,起传输电能的作用。运用广泛,因此缺陷也常常发生,下面简明的分析YJV高压电缆常见问题发生的原因,按照缺陷发生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、施工质量原因、规划单位规划原因、外力损坏四大类。
一、厂家制造原因
厂家制造原因根据发生部位不同,又分为电缆本体原因、电缆接头原因、电缆接地系统原因三类。
1、电缆本体制造原因
一般在电缆出产过程中简略出现的问题有绝缘偏疼、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、表里屏蔽有突起、交联度不均匀、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等, 有些情况比较严峻或许在竣工试验中或投运后不久出现缺陷,大部分在电缆系统中以缺陷方法存在,对电缆长期安全工作构成严峻风险。
2、电缆接头制造原因
高压电缆接头从前用绕包型、模铸型、模塑型等类型,需求现场制造的作业量大,并且由于现场条件的束缚和制造工艺的原因,绝缘带层间不可避免地会有气隙和杂质,所以简略发生问题。国内广泛选用的型式是组装型和预制型。
电缆接头分为电缆终端接头和电缆中心接头,不管什么接头方法,电缆接头缺陷一般都出现在电缆绝缘屏蔽断口处,由于这里是电应力会合的部位,因制造原因导致电缆接头缺陷的原因有应力锥本体制造缺陷、绝缘填充剂问题、密封圈漏油等原因。
3、电缆接地系统
电缆接地系统包括电缆接地箱、电缆接地保护箱(带护层保护器)、电缆交叉互联箱、护层保护器等部分。一般简略发生的问题首要是由于箱体密封欠好进水导致多 点接地,引起金属护层感应电流过大。其他护层保护器参数选取不合理或质量欠好氧化锌晶体不稳定也简略引发护层保护器损坏。
二、施工质量原因
由于施工质量导致高压电缆系统缺陷的事例许多,首要原因有以下几个方面:
1、现场条件比较差,电缆和接头在工厂制造时环境和工艺要求都很高,而施工现场温度、湿度、尘土都欠好控制。
2、电缆施工过程中在绝缘表面难免会留下纤细的滑痕,半导电颗粒和砂布上的沙粒也有或许嵌入绝缘中,其他接头施工过程中由于绝缘暴露在空气中,绝缘中也会吸入水分,这些都给长期安全工作留下风险。
3、设备时没有严峻按照工艺施工或工艺规矩没有考虑到或许出现的问题。
4、竣工查验选用直流耐压试验构成接头内构成反电场导致绝缘损坏。
5、因密封处理不善导致。中心接头有必要选用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有用的保证了接头的密封防水功用。
三、规划原因
因电缆受热胀大导致的电缆挤伤导致击穿。交联电缆负荷高时,线芯温度升高,电缆受热胀大,在地道内转弯处电缆顶在支架立面上,长期大负荷工作电缆活动力气很大,导致支架立面压破电缆外护套、金属护套,挤入电缆绝缘层导致电缆击穿。