电缆绝缘受潮
直埋电力电缆绝缘电阻下降导致电缆线路毛病的现象常常发作,也是电缆用户与电缆制造厂发作质量事端胶葛最多的项目。需要从电缆资料、电缆制造和电缆施工的视点,对电缆绝缘电阻下降的原因进行全面的解说,包含电缆资料、电缆制造、运用环境、天然条以及敷设施工等方面。主要有以下几点:
一、电缆绝缘受潮
1、电缆原资料受潮
电缆绝缘和护层所用的原资料,主要是塑料类和橡胶类资料,并由此改性衍生出许多种具有特别功用的资料。资料制造厂在制造资料时,通过配合剂混合、混炼、造粒、冷却和烘干等进程,以及在资料运送、贮存期间,往往会发作程度不等的受潮,使资料含有程度不等的潮气。因而,电缆制造厂在把资料挤包在电缆导体上之前,都要把资料进行烘干处理,挤出机组上都配有资料烘干设备,使挤出的绝缘层和护层内不会发作气泡和砂眼、外表不会起泡等缺点。这是电缆制造厂的硬性工艺规则,不然电缆制品通不过出厂耐电压实验。
2、电缆制造进程受潮
在绝缘挤包进程中,绝缘层被刮伤,形成绝缘层破洞或脱胶,绝缘线芯在冷却水槽中进水,导致绝缘电阻下降。或许在挤包护层时,发作护层被损害而进水,使绝缘层受潮,绝缘电阻下降。当制造多芯电缆时,即便绝缘层挤包完好无缺,但在绝缘线芯绞组成缆时,以及在挤包护层时也或许发作损坏而进水受潮,所以制品电缆通不过出厂耐电压实验。
3、电缆施工进程受潮
在直埋电缆施工进程中,假如电缆沟开挖、电缆埋设作业、电缆中心接头和终端接头制造不标准等,都很有或许损害电缆护层和绝缘层。假如土壤湿润或许电缆沟积水,一定会发作电缆进水。绝缘受潮后,使电缆绝缘外表电阻下降而外表走漏电流添加,绝缘电阻下降,还会引起导体与绝缘层之间的电场畸变。绝缘内电场散布不均匀,会引发绝缘内部游离放电,乃至引起电缆击穿。售后服务实践证明,有95%以上的直埋电缆绝缘电阻下降事端是由施工不妥引起的。